    请比较回油冷却方式,与独立循环冷却方式之不同?

    回油冷却方式,也是两岸华人地区所特有的作法,在气冷式使用最多的欧美地区很少使用此种方式,绝大多数使用独立循环冷却方式。
        会如此的原因是,液压商沿用以往常用的水冷却器使用方法,直接把水冷却器换成气冷式冷却器,忽略两种冷却器特性不同,如此造成各种困扰。
        回有冷却方式缺点有:

    1. 旁通?;ま捖?,如我没有或不正确安装,可能造成冷却器破裂

    2. 装了旁通?;ま捖泛?,又可能造成因为每一次回油动作,单向阀弹簧都必须压缩一次作洩压功能,弹簧可能断裂,导致冷却效果不良

    3. 进入冷却器之热油量,断断续续,冷却效果打折

    4. 万一发生故障破裂漏油,必续中断生產,?;煨?/p>

     
        独立冷却方式,全无以上缺点,又有持续油量进入,可以将冷却器性能完全发挥,又因为独立於作动迴路之外,即使故掌也不影响油压动作。

     

    我已经决定採用气冷式冷却器,请问我该如何配置?

    最基本的方式就採用独立冷却循环方式,因为回油冷却方式,效果不一定很好,又必须加装旁通?;ま捖罚˙ypass),但是往往因为配置方式不当,导致冷却器破裂。
    独立冷却循环方式广泛被欧美先进地区所採用,方法仅是取一台小泵,自行抽取油箱内较热的油进入冷却器冷却,再释放回油箱,不与油压迴路互相干扰,效果较好又安全,视情况可採用费用较便宜的切削水用泵。
    如果你坚持採用回油冷却方式,请与你供应伤确认,正确的安排旁通?;ま捖罚˙y-pass)。 

     

    气冷式冷却器的使用,在两岸华人地区,为什么不是很普遍?

    最主要的原因在於机械制造厂的成本考虑!
    作比较:
    採用水冷式,机械厂仅需配备一台管壳式水冷却器即可,传统以来就是如此,至於相关所需费用如水源、配管、及冷却水塔全部由使用这自行装设。

    若是採用气冷式,因为其冷却结构已经整体完成,使用者不需再增加任何费用,但是其初期成本却是远高於管壳式水冷却器,机械制造厂商恐怕难以承受,机械买受厂商实在是应该部分分担费用。
    若是以总成本来说,气冷式冷却器的"使用"及"维护"费用远低於水冷式冷却器的花费。

     

    为什么说到冷却气,你一直提到马力数,我用流量来选择冷却器不行吗?


    这是有的人原来选择水冷却器的简易方式,流量并不能反应出热能的產生量。
    提到冷却,冷却是一种工程,不应该仅是将其当成油压配件,随便选一个就使用。
    冷却工程,讲究的就是;设备发热量与冷却器散热量的平衡,在何种温度达到平衡就是我们要的选择及计算。
    输入马力(电能 、发电机)是因为要作''功'',进而產生热量。
    计算输入马力,需要考虑使用流量及"压力",冷却计算当然不能仅是考虑其流量。

     

    我的油压机五马力,为什么我使用气冷式洩油(Drain)冷却方式,效果不好?

    洩油(Drain)冷却方式,仅能处理部份油可变排量泵发出的热量,另外有部分热量,随著出口使用油输出,使用后再回到油箱,因为其流量大,所以温升小,而被忽略,进而误认为洩油口(Drain)之热量是主要热源,只要冷却他就可以了,其实不然。
    一般来说,超过三马力以上的液压系统,不再适用洩油(Drain)冷却方式! 

     

     

     